Автор Тема: Электропроводка в квартире  (Прочитано 2817 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Константин

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Электропроводка в квартире
« : 10 Январь 2012, 20:17:38 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
1) распаячные коробки в квартире соединяются последовательно (от одной к другой) или на каждую идет свой силовой кабель от щитка?
2) Какого сечения должен быть этот силовой кабель?
3) Есть ли у кого-нибудь фото монтажки?
Записан

slavapril

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 40
    • Просмотр профиля
    • Email
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #1 : 24 Январь 2012, 23:37:08 »
1)как правило, заводят либо один либо два питающих провода на распредкоробки с автомата или автоматов на лестничной клетке, если говорить о многоквартирном доме. А с нее уже расходится по остальным коробкам
2)минимум 3х2,5кв.мм при отсутствии электроплиты. Но в зависимости от нагрузки может потребоваться и сечение 4кв.мм
Записан

Константин

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #2 : 03 Февраль 2012, 12:41:34 »
Какой провод или кабель лучше подойдет для скрытой проводки, так чтобы его можно было бы просто замуровать в штробе без всяких гофр и прочего?
Записан

Aleksandr_59

  • Пользователь
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 64
    • Просмотр профиля
    • Email
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #3 : 03 Февраль 2012, 12:52:10 »
Для скрытой проводки в штробе рекомендую кабель типа ВВГ 3х1,5 мм2.
Без проблемм будет держать 3 кВт. Для розетки в большинстве своём больше не требуется.
Для мощной кухонной техники применяют ВВГ 3х2,5 мм2. Держит до 5 кВт, но довольно жёсткий для укладки в маленькие коробки. Для такого провода желательно использовать коробки 150х150 мм. Кабели типа ВВГ удобнее в монтаже, но, скажем, подключить стандартную розетку в круглой стеновой коробке к кабелю 3х2,5 мм2 уже несколько сложновато.
Записан

Aleksanders

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #4 : 05 Февраль 2012, 18:59:50 »
У меня кабель типа ВВГ 3х1,5 мм2 держит 4 кВт и нормально. Вот есть об этом кабеле на сайт (http://www.energoboss.com). Почитай и будешь в курсе
Записан

консультант форума

  • Старожил
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 286
  • http://www.k-volt.ru
    • Просмотр профиля
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #5 : 15 Апрель 2012, 02:56:10 »
в жилье нельзя применять кабели типа ВВГ тк они дымные и распространяют горение.
Покупайте ВВГнг-LS . Сечение выбирайте по току.
Записан

Skeptik

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 26
  • Электрика от Skeptika
    • ICQ клиент - 402344910
    • Просмотр профиля
    • WWW
    • Email
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #6 : 19 Июнь 2012, 20:17:59 »
в жилье нельзя применять кабели типа ВВГ тк они дымные и распространяют горение.


Что-то ты повернул не вту степь милейший.

Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Кабели марки ВВГнг(д или LS) не распространяют горение при прокладке в пучках и с пониженным дымовыделением.

У меня кабель типа ВВГ 3х1,5 мм2 держит 4 кВт и нормально.

Будь уверен, что если бы ты его нагрузил и 10кВт, то тоже было бы всё нормально!!!
Только давай разберёмся что в твоём пониманни НОРМАЛЬНО.
Потребитель работать будет, и кабель работать будет, всё будет работать.
Только вот твой кабель будет работать как обогреватель,изоляция проживёт в пять раз меньше положенного или того меньше,любое небрежное прикасание к кабелю грозит к внутри кабельному КЗ.
И вот это ты всё называешь нормально!

Чтоб обезопасить себя и окружающих,
использовать кабельную продукцию на максимальный срок её эксплуатации,пользуйтесь самым простым общепринятым расчётом 1мм2(медь) = 10А = 2200Вт.илитого проще -  http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)

Записан
Из того, из чего нельзя извлечь ни удовольствия ни пользы, нужно извлечь, по крайней мере, урок!
Мои работы - http://skeptik.com.ua/rabota/

ESaupport

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #7 : 09 Сентябрь 2018, 08:27:19 »
Медный провод надежнее, но дороже алюминиевого. Если делается частичная замена проводки, присоединять куски медного кабеля к алюминиевому проводу необходимо через клеммы, такое соединение не будет окисляться. Эконом вариант – обычный алюминиевый провод в ПВХ защите.
Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет. Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении. Фото см. в статье.
Источник: https://electrikexpert.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/#i-2
Записан

Ludmilapymn

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
    • ICQ клиент - 151382515
    • AOL клиент - Ludmilapymn
    • Yahoo клиент - Ludmilapymn
    • Просмотр профиля
    • Email
Электропроводка в квартире
« Reply #8 : 20 Сентябрь 2018, 09:52:11 »
Мы собираемся менять в квартире проводку, но по поводу современной кабельной продукции не имею никакого представления. Подскажите пожалуйста, какой кабель нужно брать и что еще нужно для прокладки кабеля?
Записан

Apalikov

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #9 : 06 Февраль 2019, 17:50:35 »
Мы собираемся менять в квартире проводку, но по поводу современной кабельной продукции не имею никакого представления. Подскажите пожалуйста, какой кабель нужно брать и что еще нужно для прокладки кабеля?

Либо ВВГ, либо NYM(только не перепутайте со штамповками NUM)
Записан

Восток 57

  • Гость
Re: Электропроводка в квартире
« Reply #10 : 15 Февраль 2019, 23:29:06 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
1) распаячные коробки в квартире соединяются последовательно (от одной к другой) или на каждую идет свой силовой кабель от щитка?
2) Какого сечения должен быть этот силовой кабель?
3) Есть ли у кого-нибудь фото монтажки?

1. Есть два вида проводки в квартире
а) Магистральная.
Она бывает смешаной.  Это когда сети освещения и сети розеточной сети питаются от одной магистрали.
Она бывает раздельной.  Это когда магистраль освещения и магистраль розеточной сети отдельны друг от друга.  Вот  по ходу магистрали ставятся распред коробки от которой делается ответвление на потребителя.
б) Лучевая разводка.
Это разводка при которой практически на каждую точку идет свой кабель . При такой разводке распред коробки не ставятся . Так как кабель заходит непосредственно в розетку или выклячатель. Допускается при такой разводке некоторые розеьки соеденить шлейфом.

При этом такие потреьители, как стиральная машина, бойлер, холодильник, кондиционер, конверторы, запитываются отдельным кабелем..

2. Сечение магистрального провода может быть или 4,0 илми 2,5. На освещение может быть 1,5.
Но не в коем мере мение 1,5. Это связано с расчетами токов короткого замыкания. и с нормами
ПУЭ 7 издания. Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Записан