Подскажите, пожалуйста, знатоки... Нужно провести электрику в бытовке. 5 розеток по 1500 Вт.+свет 200 Вт. Кабель ПУНП 3х2.5 - розетки, 2х1.5 - свет
Подскажите какой набор автоматов правельнее всего поставить и какой автомат и кабель нужен входной?
Спасибо
Записан

Aleksandr_59

  • Пользователь
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 64
    • Просмотр профиля
    • Email
Re: электрика в бытовку. Нужна помощь!
« Reply #1 : 14 Апрель 2011, 15:57:02 »
Достаточно двух однофазных автоматов: для группы розеток 25А, для освещения 15А.
Если возможна одновременное включение в розетки нескольких нагрузок по 1,5 кВт, то от каждой розетки свой провод на 2,5 мм2 и свой автомат на 25А.
В розеточные цепи желательно поставить автомат с дифференциальной защитой.
Вводной кабель достаточно 3х4 мм2. Если позволяет длина (падение напряжения) и общая нагрузка, то можно и 3х2,5 мм2.
Записан

sergey5101

  • Гость
Re: электрика в бытовку. Нужна помощь!
« Reply #2 : 14 Апрель 2011, 20:22:55 »
А ещё лучше выбросить этот проводок... если бытовка дорога, конечно. ТУ на его изготовление аннулированы без права восстановления в 2007 году.
Так что, уж если надумали рискнуть, то и АВ 16А на провод 2,5 мм2... будет за счастье...
Записан

Usan

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: электрика в бытовку. Нужна помощь!
« Reply #3 : 15 Апрель 2011, 09:27:46 »
А ещё лучше выбросить этот проводок... если бытовка дорога, конечно. ТУ на его изготовление аннулированы без права восстановления в 2007 году.
Так что, уж если надумали рискнуть, то и АВ 16А на провод 2,5 мм2... будет за счастье...

Огромное Вам спасибо!
Подскажите пожалуйста еще: нужно ли ставить какой-нибудь входной автомат на ~50А?
Предпологаемое суммарное потребление 8000Вт

Записан

sergey5101

  • Гость
Re: электрика в бытовку. Нужна помощь!
« Reply #4 : 15 Апрель 2011, 17:51:11 »
Должен быть АВ на отходящем конце линии, защищающий кабель к времянке, номинал зависит от сечения, которое определяется мощностью.
При необходимости, на вводе можно поставить рубильник (ВН)