Автор Тема: Проектирование электросети коровника  (Прочитано 741 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

ApexQ

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, необходимо получить консультацию по проектированию электросети в коровнике: план проводимых работ, материалы, сроки, примерная конечная стоимость
Записан

podsolnuh79

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Re: Проектирование электросети коровника
« Reply #1 : 17 Сентябрь 2016, 18:06:51 »
Проектные решения и примененное оборудование

1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

По надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к потребителям III категории. Поэтому питание электроприемников коровника выполнено от шин 0,4/0,23 кВ ТП по одному воздушному кабельному вводу. Так как ввод воздушный, то на входе в здание устанавливается ОПН, выбран ОПН (УЗИП) марки SPB*/10(AlFe*) для сети 0,4кВ с монтажом на неизолированные провода. Освещенность помещений приняты по «Отраслевым нормам освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений» и СНиП II-4-79.

2. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В данном здании используется следующее электрооборудование:

Транспортеры скребковые навозоуборочные – 2 шт. Предназначены для механизированной уборки навоза в животноводческих помещениях при привязном способе содержания. Напряжение - 380 В. Мощность – 1,5 кВт. Тепловая защита электродвигателя от перегрузки   ток отсечки - 0,9-1,15 In. Защита от короткого замыкания   ток отсечки - 12 In. Размеры шкафа управления: ШхВхГ – 600х400х250мм. Шкаф управления поставляется комплектно.
Насос для автопоилок АП-1- 2 шт. Напряжение - 380 В. Мощность водоподающего насоса - 3 кВт. Силовая распределительная сеть выполняется кабелем марки ВРБГ, прокладываемым по стенам в кабельканале и в подготовке пола в стальных трубах. Максимальная потеря в сети не превышает 2,5%.
Подсчет нагрузок выполнен в соответствии с «Рекомендациями по определению электрических нагрузок животноводческих комплексов».
3. ОСВЕЩЕНИЕ

Освещенности помещений приняты по «Отраслевым нормам освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений» и СНиП II-4-79. Напряжение сети общего и дежурного освещения 220В, местного – 36В. Сеть электроосвещения выполняется кабелем марки ВВГнг, прокладываемым на тросе и по стенам в кабельканале. Максимальная потеря в сети не превышает 2,5%. В проекте предусматриваются светильники:

- ЛСП-47-2х36 для общего освещения;
- НПП 1402 – для уличного освещения.
Так же предусмотрено дежурное освещение, управление которым осуществляется отдельным автоматом.
4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования (корпуса щитов, светильников, пусковой аппаратуры, тросов и т.п.), которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции должны быть занулены присоединением к нулевому проводу электросети и устройству выравнивания электрических потенциалов (УВЭП). УВЭП предусматривается одноэлементное, экономичное, в соответствии с решением Госэнергонадзора №Т-2-78 от 9/III-78г. и выполняется из рядов проволоки – катанки диаметром 6мм, прокладываемых вдоль ряда стойл со стороны зоны нулевого потенциала и соединяемых между собой в торцах здания. К УВЭП присоединяются все металлические направляющие транспортеров, ограждения стойл, технологические трубопроводы. Все соединения выполняются сваркой. Стержни УВЭП следует погружать в землю под стойла вдоль их внешней стороны с разрежением в каждом ряду от периферии к центру. Длина каждого стержня должна быть не менее 0,5 длины стойла. Погружают их в землю под углом 35-50° к поверхности пола стойл. Смещение внешних концов стержней от внешней стороны стойла не более 0,5 длины стойла. Для стержней рекомендуется использовать сталь круглую диаметром 12мм. Для неоцинкованной стали диаметр стержней выбирается на ступень выше (16мм). Шину РЕ в силовом щите следует соединить с треугольником повторного контура заземления, состоящей из электродов в виде уголка размерами 50х50х5мм и стальной полосы между ними размерами 40х4мм. Расстояние между электродами 2,5м, глубина не менее 500мм.

5. МОЛНИЕЗАЩИТА

Здание коровника относится к III категории молниезащиты, поэтому должно быть защищено от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. В качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли. Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже , чем через 25 м по периметру здания. При наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции: в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением ? ? 500 Ом?м при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от стен. Расстояние между стержнями должно быть не более 25 метров. Диаметр стержня 10мм (круглые горизонтальные электроды). Горизонтальные стержни соединяются между собой полосой размерами 40х4мм.
Более подробно о проектировании сельско-хозяйственных обьекктов  можно посмотреть например  (http://parametrica.pro/my-proektiruem/selsko-xozyajstvennye-obekty/)
Записан